при включении котла Имергаз выбивает ошибка 10, что делать?
/ Ответить
У меня установлен и подключен газовый котёл имергаз EOLO Star 24. Вот и в последнее время всё время выскакивает ошибка 11. Я всё почистила, коаксиальную трубу, вентилятор, дымоход и т.д. А ошибка всё не проходит. На улице сильный ветер дома сразу холодает.

При включении горячей воды через несколько секунд котел начинает трещать и на индикаторе быстро начинает расти температура воды. Если отключить подачу горячей воды, то набор воды кокой-то уж очень короткий. Я бы сказала так, что котел не добирает нужное количество холодной воды в бак и начинает греть сам себя. Что в таком случае делать?
/ Ответить
итуация следующая, купили дом, 130 квадратных метров, установлен настенный котел immergas. В начале ремонтных работ все было хорошо, работал себе и работал. Зайдя как то в дом, обнаружил, что батареи не горячие, чуть теплые, смотрю на котел, а горит постоянно красная лампочка, в итоге дозвонился до мастера, он сказал сделать перезагрузку (RESET), сделал, котел заработал, на следующий день ситуация
повторилась! А у нас в городе с такими котлами никто никогда не сталкивался, и все советуют его менять! Что делать не знаю, слишком все накладно с ремонтом выходит.
/ Ответить
Открываем подпитку газового котла Иммергаз EOLO STAR 24 3e и не чего не слышно как работает, и давление стоит на 0.8 ! Что делать ?
/ Ответить
Сделали установку и подсоединили настенный котел Immergaz Nike star в эксплуатации около 4 года. При нас второй год. будет третья зима и кажется, что общая температура ниже. Должно быть теплее. При розжиге начинает щелкать - секунд 5-6. Потом работает секунд 40 ну до минуты и тухнет. Что это может быть?
/ Ответить
В доме установлен газовый котёл иммергаз эоло стар 24кв дом 160кв. Что лучше термодатчик или котёл на температуру контура отопления?
/ Ответить
подскажите что лучше перевести котёл на меньшую мощность или установить внешний датчик температуры, а то часто включается, работает пару минут.
/ Ответить
Подсоединили котел Имергаз эоло стар 24, но падает давление воды и высвечивает ошибку 10,когда добавлю давление котел запускается и работает через время опять выключается. Это что расширительный бачок накрылся?
/ Ответить
При включении ГВС идет то горячая, то холодная вода. Высвечивается код Е-27, но напор ГВС хороший, что может быть?
/ Ответить
подскажите, смонтировали котёл иммергаз, воду греет здорово, а вот отопление вообще не греет?
/ Ответить
Нам вчера подключили котел Immergas Eolo Star. При инструктаже объяснили, что при летнем режиме работы котла пользоваться можно либо теплой, либо холодной водой. Т.е. смешивать нельзя. Объясните почему?
/ Ответить
У нас подключен газовый котёл Иммергаз. Подскажите, какую правильно выставить температуру летом?
/ Ответить
У меня установлен котел Имергаз еоло стар 24 3е, проблема в том , что когда я включаю горячую воду , котел издаёт хрипящий звук и хрипит пока не выключу воду, что это может быть?
/ Ответить
У меня газовый котел IMMERGAS NIKE STAR. В эксплуатации восьмой месяц. Сейчас включен летний режим. Горячей воды нет. Высвечивает код ошибки 10. Давление воды в норме. Но если перейти на зимний режим- появляется горячая вода. Как узнать причину?
/ Ответить
Установил новый турбированный котел Иммергаз, мигает 01. Перезагружал - не помогает, вызвал специалиста заменил на другую новую плату, все равно так же выдает сигнал 01. Что делать?
/ Ответить
Полгода, как подсоединили котел Иммергаз Еоло мини. Проблема - периодически не срабатывал поджиг, в основном на горячую воду, при этом сперва высвечивался код неисправности 04. После профилактики поработал полдня идеально, после этого поджиг исчез вообще, не работает ни ГВС ни отопление, дисплей код неисправности не выдаёт. В чем причина?
/ Ответить
Подскажите, кто знает, устраняется ли такая проблема вообще. У меня подключен котёл Иммергаз, почти новый всего 1 год. В системе ГВС нет постоянной температуры, какую температуру не ставь мыться неприятно, идет то горячая то холодная вода, что можно сделать? А так все работает исправно, ни каких ошибок не высвечивает.
/ Ответить
у меня котёл имергаз EOLO STAR 24 3 E работает третий год сейчас возникает иногда такая проблема при включении гвс падает давление в системе отопление и моргает ошибка10.что можно посмотреть?
/ Ответить
Котел Immergas Eolo Star. Котлу около 6 лет, в последнее время падает давление на 0, при чем зачастую после использования горячей воды в течение 10 и выше минут. В день по несколько раз падает на ноль. Проверил РБ, оказалось давление 0. Купил насос с манометром, накачал 1 бар. Заполнил систему на 1.2 бара, с утра ошибка 10, давление 0. 3 день экспериментирую, ищу проблему.

Кран подпитки закручен, не пропускает, клапан сброса проверил, навернул кран Маевского для проверки. Перекрывал на ночь контур отопления и ГВС от котла, чтобы понять, где утечка - в системе или в самом котле - за ночь давление упало с 1.2 до 0.5, ошибка 10. Значит проблема в самом котле. Проверил снова давление в РБ, 1 бар. Для эксперимента добавил до 1.7.

Не помогло, падает. Какие мысли у кого?
/ Ответить
у меня подсоединен котел иммергаз, на табло мигает 10 давление 0.5 проверила протечки ни где нет. регулятор давления кручу ни чего. давление не поднимается. Что делать?
/ Ответить
при включении горячей воды котел Иммергаз эоло мини начинает вибрировать, чем выше температура, тем больше вибрация, а при одновременном включении воды и отопления вообще ничего не работает! что может быть?
/ Ответить
Сделайте, пожалуйста, ежегодное техническое обслуживание. Чистка вентилятора. Если не поможет, т надо смотреть балансировочные кольца. Или замена всего вентилятора. Невозможно в котлах (любого производителя) включить одновременно отопление и горячую воду. Приоритет всегда горячая вода.
/ Ответить
Значит низкое давление в водопроводе холодной воды, и нельзя закачать систему отопления. Спустите давление в системе отопления и попробуйте обратно увеличить до 0,5 атм. То если получилось, надо тогда с помощью насоса закачивать систему отопления. Может быть сломан манометр, но если вы будите сливать воду с системы отопления, и он будет показывать давление такое же. Замена.
/ Ответить
Почистить фильтр на систему отопления. Если чистка фильтра не помогла, вызов сервиса и ремонт насоса.
/ Ответить
Закрыть плотно кран подпитки системы отопления. Вызвать сервис, необходимо заменить теплообменник (это может быть, только, при ежегодной промывке теплообменника).
/ Ответить
Так не должно быть. В котле имеется функция модуляции, и котёл должен мгновенно реагировать на проток воды и её температуру. Так же должен чётко держать установленную температуру. Это может быть в неправильной настройке котла или вообще его не настраивали. Необходимо знать, это было с самого начала (первого пуска) или случилось в процессе.
/ Ответить
Проверьте фильтр на обратке, если он установлен.
/ Ответить
Проверить есть ли газ, вообще, в доме. Включите плиту газовую, если и там нет газа, то звоните в газовое хозяйство. Если в плите есть газ, то открыть газовый кран, бывает, так что забывают его открыть.

Вызвать мастера:

- проверить настройку газового клапана на минимуме.
- проверить газовый клапан на модуляцию (погонять его)
- бывает, залипает клапан (постучать по нему, и он начнёт работать без проблем)это может быть, только, при первом пуске котла в работу. если видны проблемы, то заменить его.

Проверить заземление, бывают случаи при определённых условиях, датчик ионизации пламени не срабатывает и выдаёт ошибку 01.
/ Ответить
Проблема в плате управления, или в электроде розжига (что бывает очень редко).
/ Ответить
Ошибка 10 - нет давление в системе отопления. Варианты: проблема с теплообменником, не держит кран подпитки.
/ Ответить
Необходимо сделать техническое обслуживание котла: забился теплообменник, необходимо промыть. Почистить вентилятор, при включении котла в режиме ГВС, котёл выходит на максимальную работу, и вентилятор не справляется из-за пыли (грязи), начинается шум и вибрация.
/ Ответить
Температура ГВС. - Летом включаете летний режим (зонтик) и устанавливаете себе комфортную температуру горячей воды, как в прочем и зимой. Температура отопления - Если вдруг стало холодно и есть необходимость в отоплении, то включите зимний режим (снеговик). И так же устанавливайте любую температуру теплоносителя. Лучше всего, конечно пользоваться комнатным термостатом.
/ Ответить
Можно устанавливать любую комфортную температуру приготовления горячей воды. И в любом режиме (зима, лето). Просто рекомендуют установить комфортную температуру горячей воды, так, что бы приготовленную горячую воду, как можно меньше смешивать с холодной. Это с целью экономии газа. Например, комфортная температура воды 42-43 С, то установите 45-46С, а не 55 С.
/ Ответить
1. Включите, пожалуйста, режим зима (снеговик). Тогда котёл начнёт работать в режиме отопления.

2. Посмотрите, какая установлена температура теплоносителя (воды) в системе отопления (кнопки с рисунком - радиатора). Может, просто, нет необходимости работать в режиме отопления - лето, тепло.

3. Если Вы пользуетесь комнатным термостатом, то посмотрите, какая на нём установлена температура. Может, просто, нет необходимости работать в режиме отопления - лето, тепло.

4. Если котёл не исправен, то он должен выйти в аварийный режим и указать на дисплее код ошибки. Следуйте инструкциям, которые указаны в инструкции по пользованию или звоните в сервис.
/ Ответить
Настройка котла, если это сразу началось, после первого пуска. Так что угодно - газовый блок не модулирует или забился стружкой в трубе, реле протока и тд.
/ Ответить
Нет, не расширительный бак. Возможно проблемы в системе отопления или в котле (теплообменник) и тд.
/ Ответить
У Вас маленькая площадь помещения: Обязательно купить комнатный термостат. При его установки, рекомендуется установить температуру отопления 70 градусов, на котле.
/ Ответить
Установите комнатный термостат.
/ Ответить
Проблема, только, в давлении в системе ГВС, оно меньше чем в системе отопления. Надо увеличивать давление с помощью насоса или купить насос для системы ГВС.
/ Ответить
Это происходит из замерзания выпускной трубы для отвода сгоревших газов . Если посмотреть на котел сверху, то около выхода из котла выхлопной трубы есть слева и справа лючки откройте один из них и проблема решена.
/ Ответить
Почистите фильтр на ГВС (колба).
/ Ответить
Упало давление в системе отопления. Необходимо заполнить её.
/ Ответить
Подключили настенный котел EOLO MYTHOS 24 2E IMMERGAS, установил сам, подключил все по инструкции: стабилизатор напряжение, коричневый провод на фазу, заземление все как положено! При первичном запуске котел запустился, но через сутки выдал мне ошибку 01 (блокировка зажигания), сбросил ошибку кнопкой "RESET", и так повторяется несколько раз за день. Не знаю в чем проблема, можете кто-то
подсказать.
/ Ответить
Какой советуете термостат, а то все пугают, что ауратон, который идет в комплекте не очень хороший.
/ Ответить
Auraton, это стандартный комнатный терморегулятор и со своими функциями он будет справляться на 100%.
Единственное, что данный программатор не недельного программирования и, если вам понадобиться с недельным, то можете рассмотреть такую фирму, как SALUS.
Но повторюсь, к газовым котлам IMMERGAS отлично подходят штатные Ауратоны.
/ Ответить
Ошибка 01 - нет газа. Когда она загорается, необходимо проверить наличие газа в плите. Если его нет там, то обращайтесь в Горгаз. Если есть, то в сервис.
/ Ответить
Мне просто сказали, что он не модулирует а просто включает и выключает котел, что не есть хорошо для котла. Кому верить?
/ Ответить
все верно, комнатные регуляторы они только включают и выключают газовый котел, хорошо это или плохо, все зависит от количества включений (на сколько правильно подобран котел по мощности).
Если вы хотите модулировать горелку при помощи датчика, это вам будет нужен котел с погодо-зависимой автоматикой.
/ Ответить
Снова же, слышал, что у других поставщиков собственная автоматика позволяет модулировать а не работать на вкл. и выкл. Есть ли такая автоматика у котла EOLO Star 24? Если есть возможно ли на нее поменять ауратон, который идет в комплекте и помогает угробить котел?!
/ Ответить
ауратон поможет угробить котел только в том случае, если вы покупаете котел мощностью 24 кВт, а площадь у вас 40м2 и очень слабо утепленный дом. Еоло стар 24 не имеет погодозависемой автоматики. Если вы хотите приобрести котел с автоматикой, то смотрите такие марки, как Unical и Ariston, но и в этом случае за модуляцию горелки будет отвечать уличный датчик, а не комнатный регулятор (ауратон).
/ Ответить
Все устраивает в этом котле, непроблемный, эксплуатировать просто, надежный. НО при больших морозах часто обмерзает коаксиальный дымоход и котел останавливается, выдавая ошибку 11 – датчик продуктов сгорания (тяги). Обмерзает даже не снаружи трубы, а в месте выхода дымохода со стены, и приходится снимать, в горячей воде оттаивать и ставить на место. Хватает где-то на неделю, потом все заново. Проблема не котла, с ним все нормально, а самого дымохода, и как с этим бороться пока не придумал.
/ Ответить
Все логично – в точке большого перепада температур (теплый воздух с котла и морозный воздух на улице плюс обмерзшие стены дома) появляется конденсат, который не успевает вытекать наружу и тут же замерзает, со временем забивая все пространство, и всасывание воздуха прекращается, котел сигнализирует о проблеме с тягой.
Нужно проверить – есть ли уклон в сторону улицы дымохода – по норме 3 градуса. При больших морозах это не спасет – конденсат тут же замерзает, но в более теплую погоду не будет скапливаться влага.
Дымоход нужно утеплить, начиная с точки входа в стену со стороны дома, и до выхлопного конца. Можно даже обмотать греющим кабелем и включать его в морозную погоду, но поверх кабеля все равно слой утеплителя нужен.
/ Ответить
Дом 100кв. 8 стальных радиаторов, двухтрубная система, в сутки при температуре на котле 45 градусов жрет 16 кубов газа, устанавливал систему отопления полностью сам, то есть на котле все настройки стандартные, вот вопрос, какую минимальную мощность (параметр Р5) и максимальную (Р6) установить для оптимальной работы и расхода газа.
по умолчанию Р5 стояло 43, а Р6 99, как экономнее чтобы вода грелась долго на минимальной мощности или быстрее на средней или максимальной мощности???
И какие еще регулировки можно сделать для экономии? оставить одну батарею без термоголовки чтобы насосу полегче было..
/ Ответить
Котел работает 2 года, никак сбоев не наблюдалось, хорошо греет и в режиме отопления , и горячую воду. Но последнее время иногда возникает ошибка 01, потом перезапускается и все нормально, но иногда нужно несколько раз перезапускать. И чем дальше, тем дальше идет этот сбой. Посмотрел – такая ошибка говорит, что нет пламени, ищу причину почему так происходит, и возможно ли самостоятельно это устранить.
/ Ответить
Котлу всего лишь второй год, сначала все было хорошо, потом стал выключаться, при включении появляется ошибка 11, мастер смотрел, так ничего и не сделал, подскажите что делать???
/ Ответить
котлу 2 года и вот недавно появился посторонний шум.
после того как горелка выключается, что то там гудит. после как выключается видимо вытяжка, шум прекращается. в чем может быть проблема.
/ Ответить
Друзья пришло письмо, что завтра будет прекращена подача газа , стоит в офисе отопительный котел IMMERGAS EOLO STAR 24, надо ли что нить отключать или закрывать кранья ?
/ Ответить
Подскажите ,что делать? Котел работает 1 год,перестал греть воду на отопление ,часто отключается-показывает ошибку 11 что делать???
/ Ответить
как опредилить засорилсяли фильтр на отопления
/ Ответить
Установил котел,подключил систему отопления, (автономная), и не включается котел, ошибка Е1, проблема с давлением воды, а как запустить? //СРОЧНО!!!!
/ Ответить
Експлуатирую год все было харашо советовал друзьям а сейчас проблема появилось дрибезжание после каждого запуска горелки через секунд 5 и что теперь делать раздражает сервистник приходил и ничего незделал нужна подсказка
/ Ответить
Данная модель (еоло стар) является ли так называемым «турбокотлом»?
И как осуществляется воздухоотвод: напрямую на улицу или на крышу?
/ Ответить
В котле baxi 240f постоянно возникает ошибка E003 (сработал предохранительный термостат (датчик тяги) прессостат -датчик тяги. Горелка то отключиться; а когда котел выключишь и включишь вновь, то иногда включается гарелка вновь. Как поправить положение? Заранее спасибо за совет.
/ Ответить
Подскажите сколько стоит новый насос на котел имергаз?
/ Ответить
Добрый день. У нас immergas eolo star 24 повышается давление(сейчас 2,5). что делать? Спосибо.
/ Ответить
Вообще-то, в Eolo Star 24 3 E есть возможность электронного модулирования мощности, которая подстраивается в зависимости от потребности в тепле. Конечно, поэкспериментировать с настройками мощности можно, но тут также нужно учитывать как настроен газовый клапан. Кроме того, котел двухконтурный, поэтому и для приготовления ГВС идет приличное количество газа, а, значить, при смене настроек нужно обеспечить такой же расход горячей воды, как и при предыдущих настройках — что бы можно было объективно сравнивать. Да и большой «аппетит» котла в режиме отопления во многом зависит не только от настроек, а, в первую очередь, от теплоизоляции помещений, поэтому, если эксперементы с настройкой мощности особой экономии не дадут — нужно заняться утеплением дома.
/ Ответить
Может быть и отсутствие пламени, а может и плата не получает сигнал от датчика. Проверять нужно следующие моменты – поступает ли газ с нужным давлением, не забил ли газовый фильтр, не влияет ли фазировка на работу электрода (перевернуть вилку в розетке), возможно ионизационный датчик загрязнился и не реагирует на пламя. Обратить снимание на сам электрод – не ли на нем налета белого цвета, если есть – почистить. Сама горелка в точке контакта с электродом также должна быть чистая, без окислов и нагара.
/ Ответить
поставте на него стабилизатор напряжения и все пройдет
/ Ответить
Отрабатывает вентилятор и насос
/ Ответить
Закройте кран подачи газа на котел и выключи вилку из розетки.
/ Ответить
если вобще убрать деофрагму нармально ли будет работать катёл
/ Ответить
Почистить вентилятор,убрать шайбу на выходе в дымоход
/ Ответить
Я поставил насос повышающий давление перед котлом.
/ Ответить
Дребезжание котла скорее всего мусор в вентиляторе,вторая причина -насос,но ему ещё рано
/ Ответить
да, котел является турбированным и дымоход выходит сразу на улицу.
/ Ответить
это форум по котлам иммергаз, а не по котлам бакси.
, что касается вашей проблемы, осмотрите дымоход.
/ Ответить
мы не продаем запчасти к котлам Иммергаз, обротитесть к своему сервису, где данный котел стоял на обслуживании.
/ Ответить
Слить воду из котла и измерить давление в расширительном бачке-должно быть 1 атм, если меньше подкачать автомобильным насосом
/ Ответить
Подскажите котел ранее работал со стабильной температурой в 70 градусов пока не выключит его комнатный термостат!. Сейчас котел после нагрева до 70 очень часто вкл и выкл причем с интервалом - может в 30 сек, 1 минуту или 5 минут, при этом насос постоянно работает, ошибок не выдает. Когда термостат выключает котел он выключается нормально. Следует ли полагать что имеется какая либо проблема или нет? Котлу три года EOLO 24
/ Ответить
При работе в летнем режиме при включении котла указатели давления и температуры в системе отопления показывают интенсивный рост того и другого, а температура ГВС по указателю вообще не растет.
Вообще, может котел работать только на ГВС, когда перекрыты подача воды на отопление и обратка? Предположим, отопление не нужно, нужна только горячая вода. Модель Super Sirio VIP. Подозреваю, что с ней мало кто знаком, но в принципе котлы могут так работать или нет? Спасибо.
/ Ответить
такой котел в Беларуси не продается.
отправьте тех. характеристики котла.
/ Ответить
Добрый день,котёл Immergas nike mini 24Kw Special,следущая проблема,мигает индикатор температуры тепла и при мигании котёл выключается ,если раньше это было изредка то сейчас очень часто.При мигании индикатора не работает ни ГВС ни отопление.
/ Ответить
Котёл IMMERGAS NIKE STAR 23 KW, проработал 10 лет без отказа. Перестал запускаться: кода ошибки нет, в летнем режиме воду не греет ( температура воды показывается, индикатор пламени отсутствует), в зимнем режиме не запускается ( пьезо не щёлкает).
/ Ответить
возможно у вас накипь на теплообменнике и котел выдает перегрев
/ Ответить
для газового котла это большой срок, я бы на вашем месте поменял, ремонт делать не стоит
/ Ответить
вызовите сервис и промойте теплообменник
/ Ответить
Доброго времени суток! Нужна консультация. Вот купили часть дома, стоит новый газ-котел IMMERGAS MINI EOLO 24 3E, дом всего 50 квадратов, 4 алюминиевых радиатора, котел часто включается и выключается, т.е. интервал между включением и выключением и наоборот составляет 2 минуты, при температуре что 80 что 40 градусов, насос работает постоянно, батареи при 80 горячие но в доме прохладно, хотя морозов уже нет, за 5 дней намотало 27 кубов газа, как всетаки должен работать котел? С ув. Игорь.
/ Ответить
дома у вас холодно из-за нехватки радиаторов, а работа котла на данную площадь нормальная
/ Ответить
Здраствуйте! У меня такая проблема! Когда запускаю котел - газовый клапан включается через раз! думал дело в плате! Два раза менял! Вроде не она! Отключу на плате провода, которые идут на реле газового клапана, заработает, поработает пол часа и все только электрод счелкает и выдает искру но газ не подает! Может дело в проводах или газовом клапане или реле? не пойму
/ Ответить
У меня котёл IMMERGAS NIKE 23kW, работает уже 10 лет. Проблем никогда не было. Сейчас не работает нагрев сантехнической воды. При открывании крана подачи ГВС котёл не загорается. Давление в системе хорошее.Датчик включения нагрева ГВС в рабочем состоянии. При включенном нагреве отопительной системы вода ГВС в начале проблемы была горячая, сейчас тёплая. Скажите, что может быть за причина. Может трёхходовой кран?Или забит пластинчатый теплообменник?
/ Ответить
Котел работал с 2009 года без проблем Но этой зимой начались проблемы с отоплением Перестали греть батареи Сначала перестала греть последняя,потом еще одна и так далее.А теперь греет только первая батарея.ТО котла в июле 2017. В котле начало трещать когда набираем горячую воду.Вызвали мастера ,почистил теплообменник,но проблемы остались. Всю систему отопления прочистили,промыли,посмотрели работает ли насос в котле-работает.Может вы подскажете в чем причина?
/ Ответить
Котел Имергаз nike star 3 R при установке температуры горячей воды 35 градусов вода может греться до 65 градусов потом сбрасывается где-то 53 градусов и продолжает греться опять до 65 градусов, котлу 1,5месяца давление воды в кране хорошее,почему не срабатывает установленная температура?
/ Ответить
Здравствуйте, как вы решили неисправность? У меня точно такая же неполадка.
/ Ответить
такая же проблема. что делать?
/ Ответить
подскажите в чем причина,котел eolo mini24 в зимнем режиме работы постоянно греет воду в контуре ГВС,хотя кран с горячей водой ни кто не открывает,в чем причина?давление в норме 1.2
/ Ответить
Подскажите, пожалуйста. Какую максимальную температуру обогрева дома можно выставлять на котле immergas eolo star 24?
/ Ответить
Добрый ден. Помогите пожалуйста. Живу на съемной кв, первая зима в ней. Стоит котоел иммергаз обычный , проблема в том что он поработает какое то время на отопление а потом перестает греть и пока воду из крана не пустишь глрячую он не работает. Что за хрень такая?
/ Ответить
Добрый день! котел иммергаз найк. при каждом цикле отопления а так же при разборе воды горячей котел гудит секунд 20-30 в среднем, (как краны бывает гудят), подскажите как исправить!?
/ Ответить
Добрый день. Котел IMMERGAS MINI EOLO 24. Дом одноэтажный 70м/2. Стены кирпич 50см. Установлено 8 стальных радиаторов, общая мощность 10,5 кв. Расход газа 15 кубов в сутки (МНОГО). Настройки мощности котла: Р4-37, Р5-99, Р6-6(3мин). Посоветуйте как и что поднастроить для меньшего расхода газа!!!
/ Ответить
Добрый день.
Я решил эту проблему сторонним термостатом с gsm управлением. 3 минутный минимальный режим - это бред от завода. Если бы я знал до покупки, я бы отказался от этой идеи.
/ Ответить
у меня вопрос по котлу Immergas EOLO MYTHOS!!! стоял у меня кател лемакс, нагревал воду и отключался, вроде бы все нормально, но обратка была холодная, не продавливала горячая вода до конца воду в батареях. поставил насос vilo, стало все нормально, температура воды в системе стала везде одинаковая. подошел срок менять кател, купил Immergas EOLO MYTHOS 24. поставил и вот вам снова та же проблема. Как только кател нагревает теплоноситель до указанной температуры, кател выключается, И вместе с этим насос, который стоит в котле тоже выключается, обратка снова холодная... Вопрос что делать??? можно ли включить насос в котле на постоянную?
/ Ответить
У нас котел иммергаз витрикс. Выбивает ошибку 43. Потеря сигнала пламени. Вызываем мастера. Ничего найти не могут. Котел может гаснуть несколько раз за сутки. Что можно проверить?